各國工頻電磁場限值的有關情況匯總 2013-02-22
據了解,到目前為止,國際上尚無工頻電磁場暴露限值的IEC標準或其他國際標準,只有ICNIRP(國際非電離輻射防護委員會)向世界各國推薦了一個電場和磁場輻射限值的導則:《限制時變電場、磁場和電磁場暴露(300GHz以下)導則》,其中推薦以5000V/m作為居民區工頻電場限值標準,100mT作為公眾全天輻射時的磁感應強度限值標準。
目前我國所有相關的規范和技術標準中,涉及環境中工頻電場強度、磁場強度限值的只有《500kV超高壓送變電工程電磁輻射環境影響評價技術規范》(HJ/T 24–1998),其原文是:“關于超高壓送變電設施的工頻電場、磁場強度限值目前尚無國家標準。為便于評價,根據我國有關單位的研究成果、送電線路設計規定和參考各國限值,推薦以4000V/m作為居民區工頻電場評價標準,推薦應用國際輻射保護協會關于公眾全天輻射時的工頻限值100mT作為磁感應強度的評價標準。待相應國家標準發布后,以其規定限值為準。”很明顯,該推薦限值就是以國際非電離輻射防護委員會的導則為基礎的,并且電場強度的限值更嚴格。
世界上其他各國或學術組織關于工頻電場和磁場的限值情況見下表:
國家及國際組織名稱 | 頻率(Hz) | 工頻電場E | 工頻磁場B | |||
職業暴露 (kV/m) | 公眾暴露 (kV/m) | 職業暴露 (µT) | 公眾暴露 (µT) | |||
國際非電離輻射防護委員會 | 50 | 10 | 5 | 500 | 100 | |
60 | 8.33 | 4.67 | 433 | 86.7 | ||
美國 | ACGlH | 50/60 | 25 | —— | 1200 | —— |
IEEE | 50 | 20 | 5 | 2710 | 904 | |
歐盟 | 50 | 6.1 | 5 | 200 | 100 | |
英國 | 50 | 12 | 12 | 1600 | 1600 | |
日本 | 50 | 10 | 3 | 500 | —— | |
德國 | 50 | 5 | 5 | 100 | 100 | |
澳大利亞 | 50/60 | 10 | 5 | 500 | 100 |
另外需要說明的是:
歐洲議會1999年7月發布了一個一般公眾電磁場暴露限值的推薦標準。這是一個供歐洲各國制定標準的框架,目前已有許多歐洲國家準備接受這一標準。這個標準建立在ICNIRP導則基礎之上,同樣是以目前已經得到確認的效應作為基準。
美國沒有統一的國家標準。一些學術組織制定了自己的標準,許多州也根據自己的情況制定了輸電線路的工頻電磁場標準。
日本并沒有公眾工頻磁場暴露限值的明確標準,1993年,日本一個政府研究機構的報告中提到,居住環境中產生的工頻磁場場強比WHO和類似組織的標準中的限值要低得多,認為沒有必要制定工頻磁場標準。
英國NRPB(國家輻射防護委員會)在1993年制定了自己的電磁暴露標準。
澳大利亞,德國這兩個國家分別在1989年,1996年出臺了自己的電磁場暴露標準。
瑞典根據住在高壓輸電線附近,兒童白血病和年磁場電平影響的相關性,提出工頻磁場2mG(0.2μT)作為輸電線路通過居民區的導則。
瑞士規定工頻磁場強度限值為1